S7-300 MPI地址的设置问题 点击:1044 | 回复:3



初学变频器

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:358
  • 注册:2002年9月15日
发表于:2005-03-27 22:06:00
楼主
初学SIEMENS PLC,CPU为315-1AF03-0AB0:按照入门手册建立了一个项目,并进行了软硬件组态,只是PLC的MPI地址没采用默认的2而是3.PC适配器的MPI地址设置为1.结果发现无法建立在线连接,PLC的MPI采用默认的2时,则可以建立在线连接.并可以进行下载.我想修改PLC的MPI地址该怎么办.



号南起

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2004年6月01日
发表于:2005-04-06 18:19:00
1楼
哥们,在cpu的属性里有这个选项。

loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2005-04-06 19:22:00
2楼
HW-config -> CPU

loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2005-04-06 19:25:00
3楼
--------------------------------------------------------------------------------   HW-config -> CPU properties -> general interface properties -> 修改MPI地址