电缆线径的计算
点击:
1617
| 回复:
1
弄斧到班门,下棋找高手
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 247回
年度积分:0
历史总积分:514
注册:2004年4月30日
发表于:2005-03-25 11:45:00
楼主
要求:三相四线制,经变压为相电压24V或者36V 现在400m内要安装200盏100W的电灯,请问电缆的线径要多大的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
朱恩清
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 1511回
年度积分:0
历史总积分:4570
注册:2004年6月15日
发表于:2005-03-25 16:58:00
1楼
总的原则: 三相平衡 电压降在规定的允许范围内。《城市道路照明设计标准》中规定:低压照明线路的末端电压不低于额定电压的90%或者不低于始端电压的95%,您的要求呢? 不知具体情况如何?为何要用24V或者36V的电压呢?殊不知,当电压下降时,电流会很大,则电缆的截面必须足够粗,这样做是很不经济的呀。 来电谈谈讨论讨论,如何? 朱恩清 13064880370 hdsr178@yahoo.com.cn
回复
引用
举报