我想问一下,"LD= D230 K2X2"中的K2X2是什么意思啊?



人尽其才

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2004年1月01日
发表于:2005-03-23 08:51:00
1楼
K2X2表示,X2X3X4X5X6X7X8X9X10组成的数值!与D230比较

阿男

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年11月07日
发表于:2005-03-23 09:15:00
2楼
k2x2表示:如果是FX系列的PLC就是按照由高到低的顺序X11X10X7X6X5X4X3X2组成的数字,因为FX系列输入输出点是八进制的 如果是A系列或Q系列PLC那么就是按照由高到低的顺序 X9X8X7X6X5X4X3X2组成的数字,因为A和Q系列输入输出是十六进制的