请问接触器的主触头弹簧和辅助触头弹簧不一样? 点击:905 | 回复:5



wwm1969

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 406回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2005年3月19日
发表于:2005-03-16 11:15:00
楼主
请问接触器的主触头弹簧和辅助触头弹簧不一样? 对电机有保护作用吗》?



wwm1969

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 406回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2005年3月19日
发表于:2005-04-08 10:06:00
1楼
哪个先闭合??????

wwm1969

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
发表于:2005-04-08 10:07:00
3楼
哪个先闭合??????

LIONCSU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年10月09日
发表于:2005-04-08 23:04:00
4楼
主触头和辅助触头从功能上看,其弹簧的弹簧刚度是不一样的,主触头的弹簧刚度大。但是不能一概而论。主触头和辅助触头设计是同时通/断。对电机的有保护作用,可以是缺相、欠压等保护作用。

丘wenzan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2004年8月20日
发表于:2005-04-09 22:00:00
5楼
接触器的主触点和辅助触点的动合时间不完全一致,因为从机械的角度来说弹簧的拉伸度上就有差异,所以总的来说主触点先动作。但是主触点和辅助触点的动合时间相差很小,在时间上要求不高的场所可以忽略不 计。但是如果作为电动机的保护来用,建议慎重。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师