控制面板中的LonWorks Plug & PLay通信诊断测试失败 点击:922 | 回复:1



polyu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年3月11日
发表于:2005-03-11 12:45:00
楼主
请问我安装了一个PCLTA20和Echelon的LonPoint设备连接,以前用控制面板中的LonWorks Plug & PLay进行通信诊断测试时,按Service Pin键总可以看到通信成功。但现在测试时总是失败,失败信息如下: LonWorks? PCC10/PCLTA10/PCLTA20 Device Driver Version: 1.06 Card Type: PCLTA-20 Driver Status: Number of Free LTA Output Buffers- Non-Priority: 0, Priority: 0 Loaded Image Size: 49408 Interrupt Count: 0 Now waiting for a service pin message. Received service pin, pinging node: Neuron ID: 00 05 71 42 07 00 Program ID: 80 00 01 01 01 01 03 21 ** Ping Failed ** -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Now waiting for a service pin message. Received service pin, pinging node: Neuron ID: 00 05 71 42 07 00 Program ID: 80 00 01 01 01 01 03 21 ** Ping Failed ** Received service pin, pinging node: Neuron ID: 00 A0 56 99 72 00 Program ID: 80 00 01 01 14 8A 04 03 ** Ping Failed ** 线路我没动过,应该没问题。我甚至重新安装了机器,都还是同样问题。请问各位大侠这如何解决? 多谢先



polyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年3月11日
发表于:2005-03-11 16:07:00
1楼
已经下载了最新的driver,安装后就好了。应该时原来的driver的bug,echelon的东西真是搞死人。