ABB ACS143-2K1-3 显示FL 4 何解 点击:757 | 回复:3



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-03-07 11:46:00
楼主
ABB ACS143-2K1-3 变频器显示FL 4



给你一板砖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2005-03-07 13:26:00
1楼
不是电机坏了,就是变频器坏了.

吴仙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2001年7月04日
发表于:2005-03-07 16:44:00
2楼
短路或电源波动

xinao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2004年9月22日
发表于:2005-04-06 16:08:00
3楼
是输出过载,电机电缆短路或电压不稳。