三肯ihf-18.5kw变频末接负载,开机三相输出正常,一会报“open"输出缺相,是何原因。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2005-03-25 18:41:00
1楼
一是电源,二是检测
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2005-03-25 19:26:00
2楼
一是电源,二是检测 三是光偶。。。四是主控板。。。。
回复
引用
举报
森陆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 164回
年度积分:0
历史总积分:195
注册:2001年5月16日
发表于:2005-03-25 19:41:00
3楼
开机三相输出正常-----------主控板有问题!