呵呵,这种情况有可能是电网380V电压不稳定,波形畸变\叠加,造成变频器内部功能损坏,使得输出的波形不是标准的正玄波,加杂了大量的无用波形与高次波,这些波形在电机线圈内形成大量无用涡流磁场,即阻碍正常的旋转,也形成了大量的热量,使得电机负载加重,电流过大,烧坏电机.