各位:大家好! 本人公司有一台的富士G11系列30KW变频在使用过程中出现"FUS"(DC熔断器断路)报警,拆机后检查发现:1)主回路上.快熔熔断\一个IGBT烧坏,2)驱动板上有一组驱动电路的元件(光偶以后到输出端)已烧坏. 在损坏的元件中,靠近电容器有两个贴片元件T10和T17(3PIN封装,形状及大小和1W的7805稳压管贴片一模一样),贴片上没有型号,在T10上面有“KD”标识,在T17上面有“LD”标识,现在不知是什么元件?有什么元件可以代换?本人在此向请各位老师请教,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
北京变频器配件赵红伟
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2005-03-04 11:39:00
1楼
找到了吗?可以和我联系13126717180
回复
引用
举报
陈小刚 _12
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 483回
年度积分:0
历史总积分:647
注册:2004年9月19日
发表于:2005-03-04 12:10:00
2楼
7.5V稳压管.2级管
回复
引用
举报
五月 _64
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:317
注册:2004年6月12日
发表于:2005-03-04 12:10:00
3楼
对管QQ:308683358
回复
引用
举报
1982 _2
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:169
注册:2004年8月07日
发表于:2005-03-05 13:30:00
4楼
专业维修变频器,伺服系统 杭州庆盛电气控制系统有限公司 萧山区萧绍路838号交通大厦6楼 057183711733 13336169993