发表于:2005-01-31 15:57:00
8楼
曾志强先生您好!
不是我反对您的建议.因为他要做的是伺服系统.通过您说的仪表信号用通讯方式到PLC再加上PLC编程.这样一来,用S7-200采样周期可能至少要20毫秒以上.用PLC写运动控制指令有多不方便,做过的人都知道.这样的结合做伺服系统的人都知道是行不通的.而且成本不见得比用我们公司的EURO205X加SSI子板便宜.我们的控制器采样周期只有0.25毫秒.
我也不是非要推荐我们的产品.他可在市场上多问一下,看我们的产品和解决方案是否最具竞争力.我们的软件灵活方便还是免费的.
为什么PMAC(DELTA TAU),ACS,BALDOR,MEI,PARKER和GALIL的代理商都不向您推荐他们的产品呢?