安川616G5故障讨论, 点击:2838 | 回复:15



CXTHLZX

    
  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:425
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2005-01-14 23:21:00
楼主
有两台客户送修的安川G5 3.7KW变频器,都是模块坏了,都是模块的驱动脚1.2短路,查了半天也没有发现别的问题,最后安全起见换923和小电容后试机OK,你们有碰到这样故障的吗?就仅仅坏了模块?!



CXTHLZX

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:425
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2005-01-14 23:25:00
1楼
有那位高手知道安川3.7KW只烧模块是什么原因吗?光偶,小电容,稳压管什么的读测过没有问题,电阻都一个没有放过---测了! 莫斯科不相信眼泪!

CXTHLZX

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:425
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2005-01-15 21:16:00
2楼
今天又修了一台安川G5系列的7.5KW变频器,还是那样,只查出模块坏,换模块后试机OK。 难道安川的真的这样好修?!还是我太走运了,还是我更本就没有查到真正的问题!?有没有高手可以指点一二?

陈小刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 483回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:647
  • 注册:2004年9月19日
发表于:2005-01-16 11:26:00
3楼
常见,保互功夫好.

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2005-01-16 13:58:00
4楼
客户今天送一安川616G5 37KW 到我这里修,故障代码是PUF,检查是W相模块炸了,快熔烧坏,更换模块(MBM200JS12AW)和快熔后,试假负载OK ,试37KW(在现场)OK.... 安川维修就这么简单,只要是它的保护功能非常好....

维修人员

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2005-01-17 17:17:00
5楼
我遇到的安川变频也是作简单处理就OK了,送来时有GF故障,打开清理一下机器,就一切正常啦。真是不可思议!

大头宝宝-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2793
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2005-01-29 13:24:00
6楼
安川变频器:①如果快熔未烧坏,则需检修触发板上的光藕(如:PC923、PC929等)②如果快熔烧坏了,则需要更换模块、快熔;还需检修触发板上的光藕等。

decai

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:629
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2005-09-26 19:38:00
7楼

海棉

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 405回
  • 年度积分:160
  • 历史总积分:21648
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2005-10-27 17:01:00
8楼
如果快熔未烧坏,则需检修触发板上的光藕

西凉

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 214回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:956
  • 注册:2002年11月14日
发表于:2005-10-27 18:45:00
9楼
安川可维修性很高,特大优点!

阿健

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2005-10-28 13:21:00
10楼
安川变频器有些是这样的,但也不是绝对的,所以坏了逆变模块后驱动还是要仔细查的,万一驱动也坏了的话,把模块装上去那就得不偿失了.

xcdqz

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:43帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2005-10-29 09:02:00
11楼
安川不行的
一坏就是模块
不行,成本大啊

名工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-29 11:00:00
12楼
言之有理

CXTHLZX

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:425
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2006-06-15 21:02:00
13楼
今天有空来看看我很久前发的帖子,有必要多说几句,我后来仔细查看了数据,损坏原因应该是基频设置不对,这个是日本原装的机器上的,基频都是设置的60HZ,而哦我们可是50HZ的哦。维修后将基频设为50工作1年多没事。

徐兵

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 376回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2005年4月04日
发表于:2006-06-18 16:23:00
14楼
我本来也认为安川机好修,这两次修安川机特难一直找不到故障
一台G5 160KW来时炸一相上下半桥模块和三路保险,更换后正常代7.5KW电机正常,到用户代160KW电机,没有加载时,W相为40A,另两相为80A,用钳型电流表测,加载时W相模块坏,后又更换了模块,驱动板,CPU板故障还是一样,不知故障出在那里,另一台37KW是W相电流偏大,请高手指教

DECT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2004年9月06日
发表于:2006-06-18 19:37:00
15楼
有谁知道CIMR G7--11KW/380VAC 运行10~20分中之后跳“VCF”的故障