三菱A系列问题 点击:705 | 回复:2



rainspr

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2004年3月19日
发表于:2005-01-14 08:11:00
楼主
我现在有德国百格拉步进马达和配套驱动器,驱动器接口为RS485。打算控制系统选用三菱A系列plc但我不知A系列中是否有1:n的RS485通讯模块,如果有是什么,如何实现两者之间的通讯。



小辜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:392
  • 注册:2004年11月11日
发表于:2005-01-14 09:33:00
1楼

mlesec

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2005-01-17 15:11:00
2楼
A1SJ71UC24-R4. 建议采用MELSEC-Q PLC,通讯模块是QJ71C24N