各位大侠帮忙:一台富士G9S132KW变频器在正常运行时,频率自动慢慢降到0,然后自己又慢慢升到设定的频率,各位高手帮忙分析一下。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-01-11 09:24:00
1楼
检查控制线,开关电源!
回复
引用
举报
xgqlll
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2003年2月24日
发表于:2005-01-11 10:54:00
2楼
有两种可能, 一是一种正常现象,变频器带负载运行中,如突然遇到暂时性负载增加,变频器运行的频率会自动下降,可能会变成0,当负载减小后,变频器运行频率又回到正常值。日本东芝变频器有此功能,富士变频器也应该有。 第二种可能是用外输入控制变频器的运行频率,当外部输入线或端子有接触不良时会产生次情况。
回复
引用
举报
YLRC
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:289
注册:2003年12月19日
发表于:2005-01-11 16:53:00
3楼
电源或者直流母线电压太低.
回复
引用
举报
十指琴侠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 127回
年度积分:0
历史总积分:168
注册:2004年10月14日
发表于:2005-01-12 17:20:00
4楼
您在开机时测量输入电压是否过低,我遇到过很多您说的这种情况大多是电压低引起的。