关于从ABB Industrial IT读取数据问题
点击:
954
| 回复:
3
网游天下
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2006年6月26日
发表于:2004-12-30 15:14:00
楼主
关于从ABB Industrial IT制作的DCS水泥生产监控系统读取数据问题 现在不知道怎么从该系统取数,我认为可以从OPC网关取数,但接口,还有其他驱动,OPC client这该怎么解决,请高手指点!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
逻辑
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 298回
年度积分:0
历史总积分:532
注册:2003年12月22日
发表于:2004-12-30 20:05:00
1楼
推荐你看看《资料下载》里的一个文章,写的很清楚的!
回复
引用
举报
long9811
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2004年8月02日
发表于:2005-01-07 11:42:00
2楼
ABB的工程师说OPC挺好用的。
回复
引用
举报
小陶
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:20帖 | 402回
年度积分:1
历史总积分:952
注册:2002年10月31日
发表于:2005-03-23 13:16:00
3楼
从OPC SERVER读数据, 我做过,没问题。 如有需要请联系 sanyuanw@vip.sina.com