求助:台安变频器发热严重
点击:
694
| 回复:
3
刘时元
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:1164
注册:2004年5月21日
发表于:2004-12-25 07:32:00
楼主
一台安V2-11KW变频器常常超温报警,变频器发热严重,但其输入输出电流电压都正常
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
ACS880资料
·
账户积分1065分,怎么下载的时候提示积分不足,什么意思
·
积分系统改版了,重说工控论坛积分那点事儿……
·
ACS880北京培训资料
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2004-12-25 14:15:00
1楼
风机坏,灰尘太多了,还有电容容量不够,都会报警
回复
引用
举报
刘时元
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:1164
注册:2004年5月21日
发表于:2004-12-25 14:56:00
2楼
风机很好,灰尘不多,电容也没有问题,就是出奇的发热,变频器风扇吹出的风就像烘箱里吹出的风.
回复
引用
举报
寥寥无几
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2004年10月16日
发表于:2004-12-25 16:40:00
3楼
降一下载波频率
回复