首页 上一页 1 2 下一页 尾页

请各位前辈高手帮忙 点击:1167 | 回复:24



    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:156帖 | 1540回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2774
  • 注册:2002年11月30日
发表于:2004-12-18 23:24:00
楼主



PLC2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2003年12月23日
发表于:2004-12-28 20:42:00
21楼
t0是对上一次记数的清零,t1是进行下一次记数,前面加d是32位数据处理用的,因为c235是32位的记数器

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:156帖 | 1540回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2774
  • 注册:2002年11月30日
发表于:2005-01-11 21:12:00
22楼
谢谢0051YP :此设备的确是在FS的一个洗衣厂,现在的问题是:第一个动作还没完成,下一块布已经到第一个光眼,第二个动作还没有完成,下一块布已经到第一个动作了,

005lyp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 90回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年10月20日
发表于:2005-01-11 23:38:00
23楼
hnber:你是用什么方法做的?我想用两个高速计数器是可以的,将数据处理好交替使用应该不会受布与布之间的距离和动作之间的影响. 方便的话可以直接交流0757-82829602刘生

mfyjs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2005-01-12 00:05:00
24楼
1,光电开关到执行机构的距离L1要大于最长织物长度L3的一半; 2,使用PLC的两个高速计数器,第一个用来测量织物长度L2,其设定值要大于L3;第二个高速计数器用来控制执行机构,其设定值为L1-1/2L2. 3,光电开关对应PLC输入点的上升沿启动第一个高速计数器,下降沿计算L1-1/2L2并将计算结果作为第二个高速计数器的设定值,启动第二个高速计数器,复位第一个高速计数器,第二个高速计数器达到设定值时控制执行机构动作.复位第二个高速计数器.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页