当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
请各位前辈高手帮忙
点击:
1189
| 回复:
24
械
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:156帖 | 1540回
年度积分:0
历史总积分:2774
注册:2002年11月30日
发表于:2004-12-18 23:24:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
PLC2006
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2003年12月23日
发表于:2004-12-28 20:42:00
21楼
t0是对上一次记数的清零,t1是进行下一次记数,前面加d是32位数据处理用的,因为c235是32位的记数器
回复
引用
举报
械
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:156帖 | 1540回
年度积分:0
历史总积分:2774
注册:2002年11月30日
发表于:2005-01-11 21:12:00
22楼
谢谢0051YP :此设备的确是在FS的一个洗衣厂,现在的问题是:第一个动作还没完成,下一块布已经到第一个光眼,第二个动作还没有完成,下一块布已经到第一个动作了,
回复
引用
举报
005lyp
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 90回
年度积分:5
历史总积分:200
注册:2007年10月20日
发表于:2005-01-11 23:38:00
23楼
hnber:你是用什么方法做的?我想用两个高速计数器是可以的,将数据处理好交替使用应该不会受布与布之间的距离和动作之间的影响. 方便的话可以直接交流0757-82829602刘生
回复
引用
举报
mfyjs
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2003年5月06日
发表于:2005-01-12 00:05:00
24楼
1,光电开关到执行机构的距离L1要大于最长织物长度L3的一半; 2,使用PLC的两个高速计数器,第一个用来测量织物长度L2,其设定值要大于L3;第二个高速计数器用来控制执行机构,其设定值为L1-1/2L2. 3,光电开关对应PLC输入点的上升沿启动第一个高速计数器,下降沿计算L1-1/2L2并将计算结果作为第二个高速计数器的设定值,启动第二个高速计数器,复位第一个高速计数器,第二个高速计数器达到设定值时控制执行机构动作.复位第二个高速计数器.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PLC电池不知什么时候换,电池...
[10495]
S7-1200连接Wincc不能超过8个...
[12188]
用S7-200编程的三个实例的解...
[13647]
STEP7 V5.3中文版Step7_V53_...
[11637]
plc控制变频器
[37342]
PLC的电池无电了,原程序会丢...
[26167]
PLC的输入口可以当输出口用吗...
[8158]
盘点最有影响力的十大国产PL...
[9372]
s7-200装完modbus 指令库找不...
[7206]
组态王视频22讲,很详细。
[8472]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页