请较B&R SH有关AS串口通讯
点击:
1098
| 回复:
1
crazyman
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2003年9月27日
发表于:2004-12-16 16:41:00
楼主
请问我用的AS版本是V1.4的,能否用USB转串口与CP260的IF1口通讯?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
资深土鳖
关注
私信
精华:2帖
求助:2帖
帖子:32帖 | 344回
年度积分:0
历史总积分:661
注册:2002年5月15日
发表于:2004-12-16 16:57:00
1楼
1.可以,首先检查你的USB是COM几, 2.然后在AS/OPTIONS下选择该串口号; 3.如果你的AS不能选择该串口号,请将USB地址和COM1地址互换.