我们公司两台用来带风机的台湾产的荣发变频器!运行时报警过电流!然后整流模块和驱动模块全冲爆掉!经人维修后,试机没问题!但是运行不到4个小时!在维修人员调试过程中,驱动模块又爆了!而且爆模块的同时接在变频器前面的接触器和空气开关也烧掉了!现在还在进行维修!但是我都已经产生恐惧了!我都怀疑这种变频器维修好后还可不可以使用!这样太危险了!请问大家有没有好一点的意见!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zlfbpq
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 228回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2004年11月12日
发表于:2004-12-14 13:29:00
1楼
这是什么鸟变频器,没听过! 建议你还是买品牌的变频用用!
回复
引用
举报
济南奥科
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2004年12月14日
发表于:2004-12-14 13:43:00
2楼
这是个很典型的设备错用问题,我建议你最好用变频电源,欢迎来电:0531-6985551-806陈先生
回复
引用
举报
西楚霸王
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2001年6月16日
发表于:2004-12-14 17:53:00
3楼
负载可能有问题,建议检查一下电机及连接电缆,济南奥科不要误人子弟,这里是技术论坛,不是广告天地!
回复
引用
举报
样子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2004年3月17日
发表于:2004-12-14 17:59:00
4楼
您用了多长时间了?其他的检查过了吗?
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2004-12-14 18:21:00
5楼
荣发,没有听说过,更没有修过,爆模块,坏电源模块要检查电容,驱动模块坏一定要把驱动部分修好,才能上电,现在的假摸快很多,有的更改耐压,有的把电流值改了,上电当时是对的,用一到2小时,负载一重,模块就炸了,害人不浅,最好买那种没有贴标的原装货,虽然是旧的但质量有保证,放心,这里我一定要说北京的那家,亚通,很黑,所有的模块都贴标,我都上过当,全当买过教训,我手上有原装的,如果需要可以和我联系,13056660695
回复
引用
举报
炸模块
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2004年7月21日
发表于:2004-12-14 21:54:00
6楼
如果这样的话,那要查查你的负载了,另外你周围环境是不是很多干扰,如果变频器抗干扰能力差而保护又不灵敏的话很容易误动作,致使IGBT直通,当然要炸
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西安:5月29日工业4.0与工业机...
[238]
福建180万吨甲醇制烯烃获核准...
[374]
PID 控制中的PI 资料分享
[160]
智能生产信息管理系统
[275]
厂里的恒压供水系统
[568]
二手设备屏还在,PLC 没了
[136]
求一个S7-1200的PID实例
[428]
无线水表抄表方案
[267]
110KW 的空压机使用 90 平的...
[753]
转瞬即逝的积分瞬间,值得收藏...
[145]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号