当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求助:s7-414H冗余系统与Modibus通讯方案(zt)
点击:
850
| 回复:
5
云凌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年5月26日
发表于:2004-12-13 16:49:00
楼主
现有一CPU414H冗余系统,仅cpu冗余IO不冗余,下带ET200M从站2,另有一带Modibus接口设备,请教大虾们通讯连接方案?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
一叶兰舟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2004年8月26日
发表于:2004-12-14 01:49:00
1楼
选用CP441 通讯模块,挂在ET200M上,与另外的带有MOdbus接口设备通讯。
回复
引用
举报
云凌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年5月26日
发表于:2004-12-14 09:07:00
2楼
是CP341吧?如果要求MODBUS也做冗余呢,请教!
回复
引用
举报
云凌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年5月26日
发表于:2004-12-14 13:09:00
3楼
请教
回复
引用
举报
嘿嘿嘿嘿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 351回
年度积分:0
历史总积分:566
注册:2002年5月24日
发表于:2004-12-14 14:17:00
4楼
应该用CP443挂在400底板上面。可以用两块分别挂在冗余的两台主机上,主机冗余通讯同时冗余,不能挂在ET200M上面,没法挂!
回复
引用
举报
云凌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年5月26日
发表于:2004-12-14 16:52:00
5楼
但是该项目中ModBus设备本身不是冗余的啊,只是配了两套ModBus的授权,ModBus总线冗余,这样用两块CP441在故障切换的时候会不会有问题?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
S7-300全教程内容给您乘上!
[17338]
永宏PLC案例100案例(完整版
[10669]
2019年第一个项目——简述
[7730]
PROFACE触摸屏与电脑连接不上...
[8536]
请教:在WINCC的图形编辑器中...
[8193]
送给初学者 自编“FX-TRN-BEG...
[16465]
求助:如何彻底卸载step7 v4....
[11921]
“输出继电器”与“继电器输出”...
[9842]
为什么我装的三菱PLC编程软件...
[9911]
(已结贴)工控PLC擂台第100期...
[53268]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号