当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求教日立sj300
点击:
692
| 回复:
9
旅行社
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2004年6月02日
发表于:2004-12-02 08:56:00
楼主
我单位有八台污泥泵,日立SJ30015KW变频器,使用两年多了。其中一台出现E09故障,翻看故障纪录,全是E11.0故障,将参数全部初始化,重新设定参数后,运行了五十几小时,出现E09.3故障,复位后继续运行四、五个小时,出现E01.1故障,翻看故障纪录,还是E11.0故障。请教各位老师这台机器哪个地方坏了?如何修?输入电压的监测部分在那里?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
西楚霸王 _74
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2001年6月16日
发表于:2004-12-02 17:59:00
1楼
根据您说的顺序,应该是最后一次故障记录D081是E09、D082=E11,D083=E11、D084=E11、D085=E11、D086=E11对么?出现E01.1故障,翻看还是E11,这句话是不对的,因为翻看E01.1应该是跳闸时输出频率、输出电流、DC电压、运行时间、上电时间,仔细阅读说明书4-77页,变频器应该没有问题,可能是外界干扰、或者电网质量不好,可是使用一下矢量控制方式,可能会好一些,关于日立变频器在供水行业应用只需要调试4个参数,详细内容浏览我的网站www.bwtco.com
回复
引用
举报
旅行社
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2004年6月02日
发表于:2004-12-03 08:37:00
2楼
不是的。E09、E01故障是操作工在故障发生时从面板上记录的,故障纪录D81-D85地记录是E11,输出频率、输出电流DC电压全是零。
回复
引用
举报
西楚霸王 _74
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2001年6月16日
发表于:2004-12-03 15:40:00
3楼
变频器应该没有问题,可能是外界干扰、或者电网质量不好,可是使用一下矢量控制方式,可能会好一些
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2004-12-03 22:34:00
4楼
支持 西楚霸王,可能是电网质量问题,特别是电压波动....
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
矢量控制方式变频器和直接转...
[9651]
半年不用的变频器,送电炸机啥...
[7837]
什么是重载,什么是轻载
[5484]
请问变频器频率不稳定是什么...
[8046]
求助:CS3000的OPC数据采集,可...
[6076]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
变频器如何实现远程和本地控...
[6844]
富士G11UD变频器密码问题?
[8226]
编码器替换要注意什么
[12697]
请教用远传压力表加变频器做...
[5300]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号