关于312c的组太配置问题 点击:610 | 回复:3



c

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2004-12-01 16:52:00
楼主
我现在是选用的是西门子的312c,之后还有sm331,sm334,组太时计算机提示sm331,sm334,不能放在第三个位置,这该怎么办,我还需要买一个连接器么???



风动树不动

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2004-12-01 18:45:00
1楼
从第4槽开始配置

曦海柴阁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2004年4月12日
发表于:2004-12-01 21:10:00
2楼

millmeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2004-12-02 23:08:00
3楼
S7-300 安装规则,1:电源;2:CPU:3:扩展机架接口单元;4以后其它.1,3不装也要空着.