我的三肯变频器昨天忽然不显示,也不工作. 我拆开检查,发现整流桥坏了. 这个整流桥是sanrex的df30ac160.请问那里有卖的呢? 再问,整流桥怎么会突然坏呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中国变频器168
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 560回
年度积分:0
历史总积分:994
注册:2003年1月08日
发表于:2004-11-13 19:58:00
1楼
我们有。 www.dgkyx.com
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2004-11-13 21:33:00
2楼
我有,13056660695
回复
引用
举报
北京变频器配件赵红伟
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2004-11-15 10:38:00
3楼
我有01062811286
回复
引用
举报
北京变频器配件赵红伟
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2004-11-15 10:41:00
4楼
整流器坏一般是相间短路引起的
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2004-11-15 14:10:00
5楼
整流桥怎么会突然损坏的原因: 1,损患严重,负载有短路( 查电容是否漏电,或负载有无短路); 2,(单的桥臂损患)模块质量问题,反相击穿电压下降! 3,输入电压过高,压敏未能保护( 是否有雷击 )。 整流桥不必非买同型号的,只要封装一样容易装机,参数可以达到就可以代换! 我公司代理各种变频;专营变频器使用配件,及变频的维修,详情敬请登陆公司网站http://www.weisto.com/docc/3.htm
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器进线不能安装漏电保护...
[5400]
压敏电阻,避雷器等等~~~
[10939]
怎样满足伺服电机实际运行速...
[15034]
安川G7变频器报SE2故障啥意思...
[7444]
请教用一个按钮控制接触器起...
[5782]
变频器突然掉负载对变频器有...
[11862]
富士变频器报警OC/0C1/0C2/0...
[8503]
台达变频器OFF故障
[5396]
变频器控制电机正反转切换时...
[13548]
变频器在运行中报直流母线过...
[5978]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号