protool 问题(急!!!) 点击:840 | 回复:2



网上搜索

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2004-11-24 15:15:00
楼主
我在用PROTOOL时遇到以下问题 (正在同步项目数据(编译)。 同步(编译)完成。 TP270 10" 编译器版本 6.000 W3536 最大的事件消息数目大于定义的事件消息区域的数目。 E3499 内部错误: 请联系生产厂商 (文件 D:\Fwpp\Srccom\_RT\Compiler\compdll\Control.cpp,行 1416) 编译因错误中止) 请问是什么意思?谢谢



giveget

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年12月02日
发表于:2004-12-02 10:04:00
1楼
你定义的消息数量超过了预先定义消息长度。

giveget

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年12月02日
发表于:2004-12-02 10:08:00
2楼
你有protool v6.0 sp2 RT的授权吗?给我一份行吗? Email:giveget21@yahoo.com.cn qq:409761883