电压波动特别大停车不准 点击:768 | 回复:3



看看

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2002年12月24日
发表于:2004-10-20 21:57:00
楼主
单位卖到常州的一台旋转印花机电机是0。4KW 3相角接用变频器带的,变频器是松下的FP0 0。75KW的,在当地的电压波动特别大3相的电压有100V的波动 单相有40V的波动这样整机的停车位置就不准,客户在停车位置的问题上要求的特别严格,我们在机器前面加了一个稳压器效果没有改善在电压不飘时机器就没问题。请问大家有办法吗(买那个稳压器用了10000多块稳压器的输出电压也不稳也有100多伏的跳动,跳动的时间都很短多在零点几秒)大家看看还有什么可以比稳压器还好的东西吗



李惠锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 348回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2002年6月25日
发表于:2004-10-20 22:27:00
1楼
那你还不如把那1000块拿去做个机械制动加以配合,肯定效果不错

zz88

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:968
  • 注册:2004年10月15日
发表于:2004-10-21 17:59:00
2楼
用饲服控制

ABB维修专家`

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2003年4月15日
发表于:2004-10-22 09:52:00
3楼
把变频器的功率加大一级

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师