ABBac400变频器的参数怎样复位? 点击:1059 | 回复:3



ZHANGMR

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 19回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:80
  • 注册:2004年9月25日
发表于:2004-10-14 08:40:00
楼主
请问各位高工,ABBac400变频器的参数怎样复位?



imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2004-10-21 10:46:00
1楼
换一个控制宏,相应参数变为默认值.

ABB维修专家`

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2003年4月15日
发表于:2004-10-22 10:06:00
2楼
将参数9902更改一下就可以了,华南区售后服务中心24h:13352837706

天边的云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2004年9月21日
发表于:2004-10-22 17:23:00
3楼
将参数9902更改为1即可