当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
使用s7-200 em235模拟量模块.为什么会出现地址跳空呢?
点击:
1090
| 回复:
3
aycdf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2002年7月16日
发表于:2004-10-11 18:04:00
楼主
cpu为226,扩展一个数字模块,四个模拟量模块.8AI,6AQ, AI:AIWO\AIW2\.....AIW14,AQ:AQWO\AQW2.....AQW10. 采用了六路PID运算候输出. 调试时,监控发现所有模拟量运算在程序中都正常, 但是,在输出端子上,除AQWO输出地址正常外,其他端子输出与运算结果输出不符? 网又说,用235出现地址跳空了,AQW0、AQW4、AQW8、AQW10、AQW12\AQW14。 纳闷.请各位献策.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2004-10-11 19:53:00
1楼
请看S7-200电子手册第42页的图4-10,如果用EM235则AQW2,AQW6之类的地址将不可用。
回复
引用
举报
aycdf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2002年7月16日
发表于:2004-11-24 10:02:00
2楼
感谢
回复
引用
举报
天际孤星
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2004年4月29日
发表于:2004-11-26 20:01:00
3楼
能否给我传一份S7-200的电子手册,万分感谢! XUFAN@HZSUN.NET