楼主
cpu为226,扩展一个数字模块,四个模拟量模块.8AI,6AQ,     AI:AIWO\AIW2\.....AIW14,AQ:AQWO\AQW2.....AQW10.     采用了六路PID运算候输出.     调试时,监控发现所有模拟量运算在程序中都正常,     但是,在输出端子上,除AQWO输出地址正常外,其他端子输出与运算结果输出不符? 网又说,用235出现地址跳空了,AQW0、AQW4、AQW8、AQW10、AQW12\AQW14。      纳闷.请各位献策.



microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2004-10-11 19:53:00
1楼
请看S7-200电子手册第42页的图4-10,如果用EM235则AQW2,AQW6之类的地址将不可用。

aycdf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2002年7月16日
发表于:2004-11-24 10:02:00
2楼
感谢

天际孤星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2004年4月29日
发表于:2004-11-26 20:01:00
3楼
能否给我传一份S7-200的电子手册,万分感谢! XUFAN@HZSUN.NET