急寻DCS设置原因????? 大家好呀,我是钢厂制氧厂空分生产维护仪表工,我们厂测量空气流量和各种流量用的是孔板流量计然后用S-1151差压变送器变成4----20mA电流信号传给DCS,在DCS上组态的时候,需要对信号开方设置,但是有的流量一开方设置就和现实中的流量不对了,而且相差还很大了哟!请教这是什么原因???



lllhhhttt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2003年7月15日
发表于:2004-10-09 12:08:00
1楼
是不是计算方法有错?有流量公式的

请教 kexuan8688

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:42帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2004年9月15日
发表于:2004-10-09 20:07:00
2楼
1、 信号源传输是否正确? 2、 如果是老设备就不存在设置上的问题,看看A/D转换板是否 正常?

双百利

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2001年6月24日
发表于:2004-10-09 20:23:00
3楼
是不是1151差压变送器的输出已经开方了.

盈盈花瓣雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2004-11-03 13:46:00
4楼
一。看孔板的差压计算是否正确,与差压变送器量程设置是否对应。 二。没开放就队,也可能是变送器本身带开方功能。