当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
传感器
>
温湿度传感器
我要发帖
急寻液位波动原因!
点击:
1140
| 回复:
2
sv-v
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年9月21日
发表于:2004-10-08 18:07:00
楼主
急寻液位波动原因! 我是钢厂制氧厂空分生产维护仪表工,我们测液位用的是S-1151变送器,不知道为什么通过DCS后在显示器上液位显示总是在不停地跳动很不稳定,最小值和最大值相差400mm,请各位高手们帮我分析一下吧???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
枫公子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2002年7月11日
发表于:2004-10-08 19:19:00
1楼
强烈进议加一个带隔离的配电器。我在两个月内遇见了两个现场,都是在加了隔离器之后,解决了信号波动的问题。
回复
引用
举报
zhxyahoo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2001年3月30日
发表于:2004-10-08 22:07:00
2楼
我在空分呆过两年多,你这是测空分塔内的液位吧。但不知是液空还是液氧或液氩液位。 一:如果变送器显示和输出电流不动,DCS上显示动,加信号隔离。(有源隔离器) 二:如果变送器本身显示和输出电流就动,注意差压变送器的正、负压室有无冷凝、堵等现象,两个引压管放空一会儿,注意气体流速的通畅,看看能不能解决。如解决一会儿,仍出现此现象,那就不停的使用此法。等开冷箱,再好好查查引压管的连接等情况。并请注意空分塔中分子筛后分析的露点和CO2含量值。 可以发Emial给我,zhxyahoo@sohu.com 探讨探讨。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
质量流量计选型
[720]
艾默生质量流量计压力损失与...
[520]
怎样在传感器应用电路降低噪...
[1154]
电磁阀线圈电阻值
[2818]
关于双稳态干簧管
[441]
自动化仪表选型
[5039]
在线密度浓度联测仪
[746]
(已结束)工控仪表擂台第二期...
[2353]
工控仪表擂台第九十期-测温仪...
[1817]
零点对质量流量计的影响
[744]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号