求助:变频柜烧毁原因
点击:
2718
| 回复:
55
liu666777888
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年9月24日
发表于:2004-09-24 11:42:00
楼主
求助:新装变频柜短路烧毁原因 一新建小区新装(4台30kw+1台5.5kw水泵)位于地下室,地下室长期积水20cm距变频柜底部30cm,变频供水系统安装时间60天,调试2天,水压保持4.2—5KG经连续24小时试运行正常后交物业试运行,此后水泵间断运行9天时间都正常,第10天正常起泵时、水泵控制柜发生内部短路并严重烧毁。现场无人为破坏迹象。 据图纸及控制柜现况检查,判断发生严重电气短路拉弧点为1#水泵工频运行接触器,该接触器呈碳灰状应为强电弧烧毁,其他部件呈碳黑状应为明火或弱电弧烧坏。 初步分析: 1、控制柜在调试初期出现变频器起泵困难情况,即起泵不到10秒时间就停泵。 2、在调试过程中出现因水压失控使自来水公司DN200管道爆开情况。 3、该控制柜在调试过程中起泵时曾出现接触器连跳打火现象(为烧毁接触器),是通过切断电源才停止。 4、该接触器为1#泵工频运行启动器,在系统自动状态及管网低流量情况下不应启动,事后发现该接触器烧损最严重。 5、该控制柜由于设计原因,变频柜无电源总开关,只在变频器前设一空气断路器(1QF),5台水泵工频电源直接连至接触器,(2QF、3QF、4QF、5QF、6QF)空气断路器皆放置电气末端(热保护继电器与电机之间),只能保护末端电机,对于空气断路器前段电气元件如:接触器、热保护继电器、跳线等无保护。 现提供以上初步分析情况,供网友分析、讨论事故原因。 联系:liu666777888·tom.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ijia
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2007年1月05日
发表于:2007-01-08 14:46:00
21楼
太潮湿了
回复
引用
举报
中华强大
关注
私信
精华:1帖
求助:9帖
帖子:48帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:526
注册:2006年5月18日
发表于:2007-01-08 15:05:00
22楼
只要变频器一直运行,就没问题
回复
引用
举报
大圣 _57
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 767回
年度积分:0
历史总积分:1191
注册:2005年9月20日
发表于:2007-01-08 15:14:00
23楼
楼上的:
"地下室长期积水都敢装变频器--这个观点是错的,只要变频器一直运行,就没问题,因为变频器运行中是发热的。若变频器长期不运行,则应考虑防潮问题。"
--------------------------------------------
你的这个观点一点都不正确!!! 电气安装规范 你了解吗?
楼主:
你说的这种情况,变频器设置是否合理?比如:变-工频切换太频繁,造成接触器联动频繁,这样只烧接触器,就对了!!!!
很多案列都是这种情况,接触器损坏频繁.
原因:
接触器在这里做频繁切换,属于"易耗"元件,一般品牌的都会是这个结果!
建议:
换好一点的接触器.如:一些进口品牌的.而且最好在现有容量基础上,换容量大一级的接触器.
回复
引用
举报
穗之电
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2007年1月08日
发表于:2007-01-08 16:51:00
24楼
应该是变-工频切换太频繁,造成接触器联动频繁.
回复
引用
举报
穗之电
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2007年1月08日
发表于:2007-01-08 16:51:00
25楼
应该是变-工频切换太频繁,造成接触器联动频繁.
回复
引用
举报
我爱罗 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2004年8月10日
发表于:2007-01-13 09:43:00
26楼
切换存在问题.如果出现管线过压,变频器故障保护,此时切换到工频同样也会造成工频难启动,强大的启动电流势必造成交流侧压降偏大,以至与结触起无发自保持,从而会发生频繁吸合,拉弧,最后造成触点烧毁.1,检查电源容量(变压器);2,考率电机与负载的匹陪问题;3,控制时序问题(设计问题).
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电机空开总是跳的问题
[1051]
(已结束)电源电器擂台第二十...
[3123]
直流接触器线圈并联电阻电容...
[1544]
电动车调速器维修方法
[13752]
行灯、变压器为什么不能放在容...
[1778]
为什么在电气原理图的某些器...
[4834]
东大金智电动机微机综合保护...
[2654]
安川伺服驱动器参数设置
[2025]
请问纺纱厂,都用什么控制方式...
[790]
谐波对电力电缆有哪些危害?
[977]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页