求助高手! 台安变频开关电源异常!
点击:
628
| 回复:
7
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2004-09-13 08:50:00
楼主
此电源部分使用UC3844N作激励控制,查3844和负载端外围个器件无异常!但3844各脚电压异常,切波动较大,如:7脚VCC在12V~13之间波动!(7脚正常时16V左右)! 请问各位高手,有谁见过此种故障,可否指教?谢谢! { 我更换了UC3844N,其他还有从1脚到8脚的两个二极管! 这些参数都和原来是一样的啊!谢谢你,你见过这种情况么?我这里有两台都是这样,一台是别人送修的,我也没动,奇怪的是和我修的这个故障一样!晕了! }
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yanglinzhong
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 361回
年度积分:0
历史总积分:257
注册:2003年10月13日
发表于:2004-09-13 11:21:00
1楼
第七脚是供电电压脚,一般的启动电压好像是16伏,当启动时系统提供16伏电压后,就启动了,如果电压跳动可能是表的问题,你可以考虑先换一个启动电容看看是否有效,一步步排除了
回复
引用
举报
yanglinzhong
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 361回
年度积分:0
历史总积分:257
注册:2003年10月13日
发表于:2004-09-13 11:31:00
2楼
有没有示波器呀,买一个吧,修电源方便
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2004-09-13 14:50:00
3楼
谢谢你!“爱国者”!电容换过,没有变化,去了电容后,电压稳定但只有12V,以你的经验问题可能出在哪里?