s7-300(sm331)???? 点击:1012 | 回复:4



康丛军

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年6月25日
发表于:2004-09-28 22:24:00
楼主
那位师傅用过西门子的s7-300 模拟量输入模块sm331。我想接两根线的电流输入,不知道怎么调节和配置。望指教。



mccandhmi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2004年8月26日
发表于:2004-10-01 14:33:00
1楼
你可以来电13607949391。我跟你解答好吗?

康丛军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年6月25日
发表于:2004-12-11 16:04:00
2楼
实在是对不起,由于太忙刚刚才给您回信息。也许你换手机了。我的电话13683654404,期待您的回音。

照风飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2004年1月08日
发表于:2004-12-19 09:05:00
3楼
1在模块上选择 将量程选择跳为两线制电流(D) 2在S7 的硬件组态里边选择此模块_INPUT_MEU -2DMU 3 在程序里边编程

康丛军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年6月25日
发表于:2005-01-15 22:54:00
4楼
谢谢照风飞先生