电控柜中接触器使用铜排连接 ,爬行距离 、最小电气间隙(400V)应为多少? 点击:2543 | 回复:3



云中龙

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2003年12月21日
发表于:2004-09-28 21:06:00
楼主



jack-li

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-09-30 22:35:00
1楼
2cm

gang19780529

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月23日
发表于:2010-04-02 09:55:03
2楼
400v的最小应是20mm

天天笑笑123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2007年11月13日
发表于:2010-04-02 15:30:53
3楼
找一个空气开关,看看间距就知道了