发表于:2004-09-28 00:23:00
楼主
我现有一工程,技术要求如下。不知哪种产品能符合要求。nearthink@21cn.com
电力监控系统软件功能要求
电力监控系统软件应包括系统软件和应用软件,能满足下列要求(但不限此):
● 系统软件满足规范与指标所规定的各种通讯、数据采集、运算、控制、显示、报警、数据存储与管理、报表纪录打印等功能要求。
● 系统软件为模块化结构,并尽可能做到单一功能的模块化。
● 系统采用全图形、多窗口化显示风格,可同时监视多幅画面。
● 用户画面窗口必须具有平滑缩放功能,缩放时画面上的各设备动态
符号相对位置保持不变,且应是全图形的。
● 主要用户画面种类和要求如下,但不限于此:
/ 线路示意图:应以地理图方式显示线路走向。
/ 配电系统示意图:动态显示配电网及各开关柜设备运行状态。
/ 供电设施分布示意图:显示全线各种变配电所的位置分布,可=
调出二级显示画面。
/ 电力监控系统运行工况图:包括监控中心设备,被控站设备,
通道等在内的整个电力监控系统配置情况及各设备运行状态等
信息,可调出二级监控画面。
/ 变配电所综合自动化构成示意图:包括控制信号盘,间隔单元、
所内监控网络等配置情况及各种模块运行状态,安防、火灾报
警设备状态等信息。
/ 遥测曲线画面:显示各遥测量的趋势曲线。
/ 供配电设备的遥控、遥信对位情况模拟画面。
/ 电度量直方图:显示有功电度量和无功电度量。
● 系统软件具有容错功能,确保不会因一个小错误引起系统崩溃而重
新启动。
● 系统有能力迅速重新编辑和装入一个改变的模块,而不必形成一个
全新的系统。如果新模块不能正常工作,要有能力返回到老模块,
监控软件崩溃不会危及到供配电系统的安全稳定运行。
● 功能扩展:当系统正常运行时,计算机软件能方便地承担新软件的
设计和介入。
● 软件具有自检功能。
● 安全性:有操作和控制的权限设置,遥控操作有二次确认提示。
● 对象控制逻辑和控制操作的纪录:参数设置和数据处理形成的对象
控制数据必须通过逻辑验证后才能发送到相应的设备驱动程序,对
象控制的每一次操作都记录到控制日报表。
● 为防止非法客户进入系统导致误操作,电力监控系统计算机不参与
收费及监控系统联网。
● 安防、环境参数检测、火灾报警功能均集成在电力监控软件当中。
● 系统时间可校准(设GRS时钟设备),并能将时间—F发至各FTU、RTU、
叮刊设备,该操作应有努码保扩并韦操作记录。
● 数据管理及报表管理:
/ 电力监控系统软件应具备完善的数据记录,包括报警、享件、
操作、遥测参数、实时时间等全部信息。
/ 软件应具备完善的历史数据查询、检索功能。
/ 系统数据库可维护,维护工作应有密码保护。
/ 数据检索、查询纪录、参数曲线、棒图等均能打印成报表。
206.4电力监控系统性能指标
● 全系统的实时数据扫描周期不大于2秒;
● 开关量输入到画面显示的响应时间不大于2秒;
● 模拟量越限到画面显示的响应时间不大于2秒:
● A/D采样精度不低于12位;
● 纯测控单元最大综合误差不大于0.5%;
● 保护测控一体单元最大综合误差不大于1.0%:
● 画面实时调用响应时间:
/ 动态画面响应时间不大于2秒:
/ 其它画面响应时间不大于3秒:
/ 画面实时数据刷新时间2—10秒,可以人工调节;
● 电气模拟量的模拟量的扫描周期不大于1秒,非电气模拟量的扫描
周期不大于2秒; 、
● 中断型开关量的扫描周期不大于1秒,非中断型开关量的扫描周期
不大于2秒:
● 整个系统对时精度应不大于1毫秒(站内设GPS);
● 遥控、遥调正确率不小于99.9%:
● 网络正常负荷率低于30%,异常事故时不大于50%:
● 数据采集装置(SOE)分辨率:l-5ms:
● 平均无故障工作时间(MBTF):≥20000小时。
注:整个系统约有1000个点.