当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
富士变频器故障
点击:
740
| 回复:
7
vipmaple
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2002年12月16日
发表于:2004-09-18 11:20:00
楼主
我公司用富士SVF-303(30KAV)变频器带11KW的电机,现在在运行过程中出现短暂停车,假如显示20HZ在运行变频器会突然显示b电机停转,不到一秒的时间又能自动从0加到20HZ,变频器里有接触器跳动的声音,望各位给予指点,我的E-MAIL:springmaple@126.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-09-18 12:04:00
1楼
变频器输入缺相,检查输入开关是否接触不良!
回复
引用
举报
森陆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 164回
年度积分:0
历史总积分:195
注册:2001年5月16日
发表于:2004-09-18 13:40:00
2楼
SVF-303是三垦变频器,89-91年在中国销售的产品
回复
引用
举报
vipmaple
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2002年12月16日
发表于:2004-09-18 14:28:00
3楼
李工你好! 我检查了输入开关,没有发现缺相,还有没有别的原因
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-09-19 08:59:00
4楼
可能是瞬间接触不良。
回复
引用
举报
vipmaple
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2002年12月16日
发表于:2004-09-22 13:39:00
5楼
李工你好!请问那里可以维修这种型号的变频器
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-09-22 15:20:00
6楼
你在哪里?我可帮你查附近有没有维修点。
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2004-09-24 20:18:00
7楼
在浙江吗,我是在慈溪,可以给你维修。。。13008964596
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
陈伯时主编的《电力拖动自动控...
[7262]
变频器结构和故障判断简介
[8195]
变频器的一些基本知识
[5328]
求助:30KW的电机能否直接启动...
[13993]
谈谈你用的变频器输出缺相保...
[6202]
富士变频器通信应用实例
[11613]
CT 伺服电机编码器接头如何拆...
[5666]
变频器控制电机正反转切换时...
[13547]
调察一下上海新华DCS的使用情...
[7887]
电机长时间低频运行具体会有...
[5452]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号