Step7 中AR1问题求助!
点击:
961
| 回复:
5
小象学飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2004年6月22日
发表于:2004-09-09 10:56:00
楼主
我有这样两句话: l l#48 lar1 运行后,我以为AR1中应为48,但监测后发现为6,6×8=48 百思不得其解,求助各位大侠!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小象学飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2004年6月22日
发表于:2004-09-10 09:00:00
1楼
指针的格式与普通的数据格式不同吗? 指针的格式是什么? 哪位大虾给予指点?急切盼望ing......
回复
引用
举报
wincc123
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 765回
年度积分:1
历史总积分:1067
注册:2003年10月13日
发表于:2004-09-10 09:13:00
2楼
lar1 为32BIT,低三位是字节中的位地址,三个BIT的组合正好是8.
回复
引用
举报
小象学飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2004年6月22日
发表于:2004-09-10 10:15:00
3楼
醍醐灌顶...... 感谢大虾指点,非常感谢! 偶也要经常来论坛,多回答一些自己明白的问题,多帮助其他人! 再次感谢大虾!
回复
引用
举报
亚星
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 340回
年度积分:0
历史总积分:394
注册:2001年1月08日
发表于:2004-09-10 21:01:00
4楼
L AR1 的含义是把1#地址指针值送到累加器1里你的用法是错的.建议看一下在线帮助再写程序就更清楚了
回复
引用
举报
小象学飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2004年6月22日
发表于:2004-09-13 08:23:00
5楼
多谢大虾关注,这句话是“LAR1”,而不是“L AR1”, "LAR1"的意思是将ACCU1的内容放入AR1中。 再次感谢大虾!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助PLC如何存储大量数据
[11720]
关心PID调节者请近来!!!
[15486]
plc 编程时手动和自动如何处...
[12170]
三菱PLC DRVI指令
[7520]
用PLC的梯形图语言能写一个判...
[8294]
plc知识
[23303]
(已结帖)工控PLC擂台第29期-...
[9528]
什么PLC支持C语言编程?
[26465]
有八年工作经验的工程师都没...
[8098]
(已结束)工控PLC擂台第21期-...
[18870]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号