关于历史曲线 s7-200
点击:
758
| 回复:
3
daily
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:171
注册:2002年3月08日
发表于:2004-09-07 21:15:00
楼主
请问,我用的组态王和200通讯,采集的温度正常,但是为何到了历史曲线,数值变大? 文本显示的温度为25度,而在历史曲线上却显示到40度,请问如何解决,急!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控之天王
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2004年4月22日
发表于:2004-09-07 21:18:00
1楼
可能是滞后大
回复
引用
举报
daily
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:171
注册:2002年3月08日
发表于:2004-09-07 21:27:00
2楼
但是实际温度就没有超过40的,明显偏大,修改比例也不行。
回复
引用
举报
daily
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:171
注册:2002年3月08日
发表于:2004-09-08 08:19:00
3楼
原因找到了,曲线只能显示比例值,不能显示实际值!