原1000m3氨球罐液位测量采用3051双法兰差压变送器,使用后发现液位随温度变化较大,200m3时液位变化有30m3之多,无法进行精确测量,望高手指点,是否为变送器硅油密度变化所致,理论分析液氨密度随温度变化不可能有如此大的差异,选用其他何种仪表可替代,要求不进行温度补偿,望不吝赐教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
流水寒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 173回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2003年5月12日
发表于:2004-09-04 09:52:00
1楼
建议如果经济可以就用导波雷达测量。当然价格会贵一些的。但和你的温度压力变化没有关系,测量比较稳定
回复
引用
举报
阿超超
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2002年4月05日
发表于:2004-09-04 13:16:00
2楼
雷达液位计测量的是页面高度,而液氨密度随温度会发生变化,夏天变化较大,因此雷达测量出的液位高度也会发生变化,测量出的体积也会发生变化,如果需要精确测量出体积,用雷达仍须温度补偿,望高手不吝赐教
回复
引用
举报
太湖浪子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 142回
年度积分:0
历史总积分:180
注册:2003年1月18日
发表于:2004-09-04 17:59:00
3楼
在氨球罐下按一台电子称,就不会随温度发生变化.
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2004-09-04 18:31:00
4楼
我感觉你的问题不在于 "无法精确测量" 精确测量 就是测量的结果和" 被测介质的实际情况" 相差很小很小很小, 你的情况是"实际的情况"就在变化中.温度的变化对介质的体积影响比较大,你要解决的是这个问题. 至于用什么仪表测量 我感觉用压力变送器的方法不好.建议用雷达的 如果你想用测量体积的方式对介质进行质量的计量 我的经验这样可能是比较痛苦的,想圆满实现 必须将每个温度该介质的密度 作为参数放到 质量计算公式中去....
回复
引用
举报
流水寒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 173回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2003年5月12日
发表于:2004-09-06 14:15:00
5楼
看了你的意见以后我个人感觉你现在寻求不是测量液位高度了,而是要一个精确的质量测量了。不知道是不是这样呢?而现在你想用一个测量物位的仪表测量然后换算成质量,而这个工况又是变化的。你想不补偿是不可能做到的。就算你直接用称重仪表测量也会象楼上所说的那样“是比较痛苦的”。而我想唯一经济简单的办法就是温度补偿了。
回复
引用
举报
秋离
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年3月30日
发表于:2006-04-09 19:00:00
6楼
球罐测量应该用双法兰液位变送器,液氨(杂质较多),高度10米,压力2.1MPa,因你用的双法兰不是高真空的,所以有温漂,双法兰改用7米毛细管,本体安装在罐体中间,采用高真空双法兰,误差10厘米,电话:13553169869
回复
引用
举报
天天学
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1344回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-04-10 18:23:00
7楼
精确测量。要用高质量的双法兰液位变送器。测量球罐液位是没问题的。
厦门宇电自动化科技有限公司
宇电网站http://www.yudian.com/
技术服务部 邵工13063058280
回复
引用
举报
trust
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 372回
年度积分:0
历史总积分:450
注册:2004年3月07日
发表于:2006-04-10 22:49:00
8楼
伺服液位计
http://trust-control.vicp.net/bbs/
回复
引用
举报
老仪表工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2005年11月01日
发表于:2006-04-10 22:59:00
9楼
“雷达液位计测量的是页面高度,而液氨密度随温度会发生变化,夏天变化较大,因此雷达测量出的液位高度也会发生变化,测量出的体积也会发生变化,如果需要精确测量出体积,用雷达仍须温度补偿”按这种要求没法达到,特别是温度变化。“在氨球罐下按一台电子称,就不会随温度发生变化”有点玩笑了。只能选用好的双法兰差压了。我作液位不少。现场遇到过不同直径的立式罐温度变化相同,有的增高,有的变低,但同径变化相同。也就是说罐体同时也在变化。
回复
引用
举报
老仪表工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2005年11月01日
发表于:2006-04-10 23:10:00
10楼
还有一个问题就是,必须确保液位和体积一一对应,确保测量高度和罐体高度一一对应,高度和体积严重非线性.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
欧盟扶梯标准更新EN115-1:20...
[2301]
八缸文化纸机传动系统设计讨...
[2014]
求系统集成商
[4164]
系统集成商(SI)与OPTO 22
[1589]
请解释一下S7-200带参数调用...
[3640]
沈阳三洋电梯有限公司研制的...
[2470]
印 刷 常 识 浅 谈[转帖]
[2975]
冶金自动化问题收集
[2289]
工控朋友,来看看东莞长安供电...
[1911]
电容补偿柜控制图纸 12路
[1569]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号