当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
帮忙查一下故障
点击:
672
| 回复:
7
wulei192
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2004年8月23日
发表于:2004-08-23 13:39:00
楼主
我公司有一台进口设备,是一条金属板材预处理线,用了好多年,板材输送是由三个变频器驱动三台电机带动三段滚道进行的,现在出现如下故障: 变频器单个运行和联机运行都正常,(联机是指萨三台变频器的调速给定信号由一个电位器进行调节)在变频器送电但不让电机运行的时候,即不给变频器启动信号时,启动该设备其他普通三相异步电动机,三台变频器都出现快熔断的现象,严重的断两个快熔,不严重的断一个,变频器内部短接限流电阻的继电器触点严重烧结在一起,请李工帮忙给诊断一下,谢谢!变频器的生产商是:VEE elvovert cd 型号是:cd 220 功率是: 2.2KW
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jokey
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2003年8月31日
发表于:2004-08-23 15:41:00
1楼
变频器坏了!
回复
引用
举报
冷月66
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2004年8月12日
发表于:2004-08-23 23:05:00
2楼
检查其他普通三相异步电动机和变频电机对地绝缘.
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-08-24 09:22:00
3楼
变频器可能烧模块,是否停机一段时间?电路板是否尘多?电源电压是否稳定?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请问:132KW的电机需要选择多...
[6830]
安川G7变频器报VCF解决办法
[15146]
PID三个基本参数kp 、ki 、kd ...
[9039]
如何用B&R PID 来实现张力控...
[11263]
变频器可以当作电源用吗
[7297]
求东元7200GA 变频器说明书 ...
[7092]
请教用一个按钮控制接触器起...
[5782]
变频器基础讲座1
[9651]
汇川MD280变频器Err10或Err1...
[5304]
钳型表测量变频器输出侧的电...
[8387]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号