向各位高手请教,我单位门机旋转机构用的是安川G7变频器,前几天变频器报接地故障,经测试,电机确有一相接地,但按故障复位后,动主令,变频器有输出,电机照样旋转,   请问,既然电机有一相绕组对地,为什么变频器仍有输出,也没有发生打火等接地现象。



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-08-16 08:21:00
1楼
变频器有防失速能功,如果有接地故障,输出电流也不会突然变很大,而且会跳故障!停止输出。

st_zxf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2004-08-18 11:10:00
2楼
接地电流在额定电流的50%时,保护才会动作,