我看见:江西丰城的高压变频器炸了 点击:6414 | 回复:61



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-08-06 10:03:00
楼主
好象是北京利德华福的



李铜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2007-12-08 17:01:00
61楼
高压变频器的输入输出如果接反了,在高压合闸瞬间,会产生几十倍上百倍的电流流经功率器件,该电流直接经IGBT反向二极管向电容器充电,而电容器此时处于0电平,等效于短路状态,因此该过高的电流冲击将直接引起IGBT损坏,进而导致电容器爆炸。因此,提醒用户一定要在上高压电之前确认好进出线方向。切忌。。。