定义两个LG K200H-串口
点击:
955
| 回复:
2
江河之水
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:92帖 | 181回
年度积分:0
历史总积分:906
注册:2003年4月05日
发表于:2004-08-05 10:24:00
楼主
在组态王上通过COM2定义两个LG K200H-串口(RS485),地址分别定义为1和2。但运行时提示“设备地址重复”,为什么?RS485可以接32个设备的啊
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
江河之水
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:92帖 | 181回
年度积分:0
历史总积分:906
注册:2003年4月05日
发表于:2004-08-05 17:41:00
1楼
问题已经解决,是用MASTER-K***S-串口