求助:RS485如何转光口
点击:
1069
| 回复:
3
zyembd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2004年7月31日
发表于:2004-07-31 12:17:00
楼主
各位老师:带十多个0-10V模拟量输入输出的高电压设备,上位机是工控机,为了对高电压安全隔离,决定采用光纤连接方案。但不知选用那种设备组网合适:1、0-10V转485(精度16位),485多串口卡转RJ45,RJ45转光口?2、0-10V直接转RJ45或光口(不知有没有这种设备)?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hppost
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:193
注册:2004年7月28日
发表于:2004-08-03 08:54:00
1楼
研华可以提供RS232/485->光纤转换模块ADAM-4541。你可以将模拟量用研华ADAM-4018转为RS485信号,再接到ADAM-4541。变为光纤信号出去。在远端再接一个ADAM-4541,还原到RS485信号。
回复
引用
举报
banro
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2004年8月04日
发表于:2004-08-04 17:31:00
2楼
有这种设备,北京捷瑞的RS232/422/485光纤转换模块2401.用成对的2401就可以解决这个问题.网址:www.jara.cn 联系人:班丽 手机:13696304804