4-20ma 模拟量输入转成数字信号(RS484/232)
产品概述:
ISO 40xx系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O)。
ISO 40xx系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括电源隔离、信号隔离及线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只 ISO 40xx系列模块,通讯方式采用ASCII码、MODBUS通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
ISO 40xx系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,报警上下限,地址,输入范围,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。ISO 40xx系列产品可以测量各种传感器信号,包括热电阻,热电偶,应变片等,具体选型请参看不同型号产品所支持的类型编码。ISO 40xx系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出 / 辅助电源之间三隔离,都可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
于丽君
13480614670
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:5V/12V/15V/24V(范围±10%)
>>国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>非电量信号变送
WL-140x 无线模拟量采集模块使用说明书
河北蓝蜂信息科技有限公司
石家庄市维明南大街12号6楼
联系人:李栋
电话:17603205003
QQ:3179944876
1 产品简介
WL-140x 模拟量采集模块是我公司针对各种应用场合,开发的通用型模拟量输入模块,可广泛应用于机械、消防、石化、建筑、电力、交通等各种行业中。模块可同时采集4路电流信号,采用金属屏蔽盒封装,拥有较强的电磁兼容特性。模块支持标准MODBUS RTU协议,可同其他采用MODBUS RTU协议的仪器设备联网使用。
该模块采用抗干扰性强的GFSK的调制解调方式,数据传输稳定可靠,空旷可视传输距离0-3000米,超强穿透力。载频433 MHz,ISM频段无需申请;
支持多个信道,多组模块同时传输不会产生干扰;
2 主要技术指标
2.1 模拟量输入
l 输入路数:4路
l 输入类型:4-20mA电流信号
l ADC分辨率:16位
l 采样精度:0.1%FS
l 采样速率:16次/秒
2.2 系统参数
l 供电电压:8~30VDC,电源反接,过压,过流保护。
l 功耗:<2W
l 工作环境:
工作温度:-10℃~50℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~85%不结露
l 外壳材料:铝合金
l 安装方式:螺丝安装
l 体积(长x宽x高):110x104x30
2.3 通讯接口
l 传输接口: RS-485
l 通信地址: 1~247
l 通信参数:9600 bps 8位数据位 1位停止位 无校验
l 传输方式: 异步主从半双工方式
l 数据包格式:
地址(Address)
功能(Function)
数据(Data)
校验码(CRC)
8bits
8bits
n×8bits
16bits
数据包的发送序列总是相同的地址、功能码、数据以及校验码,其中每个数据包需作为一个连续的位流传输。当主站数据包到达从站后,与数据包中地址域相匹配的从站将接收数据,从站对数据校验后,如果没有错误,就执行数据包中的请求,并将响应数据组包后发给主站,从站返回的响应数据包中包含有以下内容:从站地址(Address)、执行的功能(Function)、功能执行生成的请求数据(Data)和校验码(CRC)。
l 地址域(Address)
地址域在数据包的开始部分,由一个八bits数据组成,这个数据表示主站指定的从站地址,总线上每个从站地址是唯一的,从站的有效地址范围在1~247之内。当主站发送数据包后,只有与主站查询地址相同的从站才会有响应。
l 功能域(Function)
功能域描述了从站所执行的何种功能,下表说明了所有功能码的意义。
代 码
定 义
具体功能
03H
读数据
读取一个或多个变量的当前16进制值
06H
预置寄存器
用特定的16进制值改写单个变量的值
l 数据域(Data)
数据域包含有从站执行特定功能所需要的数据或从站响应主站查询时采集到的数据。
l 校验码域(CRC)
校验码是主站、从站在CRC校验传输数据时形成的16bits的校验数据。由于通信中存在各种干扰,因此通信中传输的数据可能会发生改变,CRC校验能够有效保证主站、从站不会响应传输过程中发生了失真的数据,提高了系统的安全性和效率。
常规设置参数列表
参数名称
地址
数据类型
长度
读写
数据范围
数据备注
第一通道电流
0001H
unsigned short
2字节
只读
400-2000
400-2000 : 4.00-20.00mA
第二通道电流
0002H
注:对于两线制传感器接法,传感器正接“DC24V+”,传感器负接“mAn +”即可。