如何更改Intouch 的access level
点击:
711
| 回复:
3
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-09 11:44:00
楼主
我在打开一个应用程序以后,想configuer user ,但得到提示是:"Your can not configue user ,your access level must be>=9000" 望得到高手授助! E-mail: cuisteven@sohu.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2004-07-09 14:07:00
1楼
需要用大于9000权限的用户和口令进行配置用户程序.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-09 16:25:00
2楼
邓老师: 大于9000权限的用户和口令用户程序如何进行配置
回复
引用
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2004-07-10 10:13:00
3楼
用默认用户试试: 默认用户 :Administrator 口令:Wonderware 级别:9999 如果不能用,则新增一个intouch 工程,把新建工程的password.bin文件覆盖你现在要用的工程。 再用默认用户