关于变频器欠压保护的问题 点击:496 | 回复:2



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-08 21:00:00
楼主
我厂所在的地区电网波动较大,电压有时降得很低(持续时间很短,只一瞬间),而我厂所用的ABB,SIEMENS变频器都有“UNDERVOLTAGE”的欠压保护,设备常因此跳停,对生产影响很大,现在我们想把这个保护取消,不知这样做会不会损坏变频器,将损坏什么部件?请专家答疑。谢谢!



展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2004-07-08 22:38:00
1楼
如果只是瞬间,用进线电抗器就可以了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-07-08 22:48:00
2楼
用“自动复位”功能试。