求助:研华的数据采集卡如何采集热电偶信号 点击:2110 | 回复:7



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-08 17:23:00
楼主
求助:现有一块研华PCI-1710数据采集卡,如何采集14路热电偶信号,其中还缺少什么模块,如果要直接采集热电偶信号,是不是在距离上有限制.



skylab

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年7月22日
发表于:2004-07-22 10:49:00
1楼
直接采肯定有距离的限制! 如果要远程就用ADAM4520+4018

yoyo1101

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 590回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:645
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2004-07-22 15:02:00
2楼
咨询研华的技术支持,应该有一片热电偶端子板;用板卡采集信号,会受到距离的限制。

FIX转让

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2002年7月12日
发表于:2004-07-22 15:33:00
3楼
789D

FIX转让

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2002年7月12日
发表于:2004-07-22 15:40:00
4楼
我做

hppost

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2004年7月28日
发表于:2004-07-28 14:39:00
5楼
PCI-1710+PCLD-8710,就可以直接接热电偶信号了

skylabcn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2004年7月26日
发表于:2004-07-28 20:03:00
6楼
pci-1710+789D? 这样接,行吗? 你试过吗?

hppost

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2004年7月28日
发表于:2004-07-29 09:14:00
7楼
PCLD-8115和PCLD-789D是搭配研华37针接口采集卡(PCL-818等)的端子板。 PCLD-8710是搭配研华68针接口采集卡(PCI-171X等)的端子板。 这三款端子板都自带了CJC(冷端补偿)电路,所以可以直接测量热电偶信号。 PCLD-8115和PCLD-789D相比,789D板建多路选择电路,可以级连最大到10片,这样可以最大轮询采集160路模拟信号。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师