s7-200中PID的开关量输出 点击:2365 | 回复:9



求知者11

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2004-06-27 12:22:00
楼主
s7-200本身自带有一个PID控制指令,我用EM231/PT100(电阻),希望PID输出后通过继电器控制加热器来控制温度。不知如何使用,请各位高手指教。如有程序的话,请发至wqy_990217@sina.com,不胜感激。



microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2004-06-27 13:07:00
1楼
用step7 microwin 3.2里面的PID向导,全中文的,非常方便。

求知者11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2004-07-16 08:29:00
2楼
s7-200本身自带有一个PID控制指令,我用EM231/PT100(电阻),希望PID输出后通过继电器控制加热器来控制温度。不知如何使用,请各位高手指教。如不用向导,自己如何编。如有程序的话,请发至wqy_990217@sina.com,不胜感激。

qumaoliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2004-07-16 11:26:00
3楼
用PID输出值去控制Q点的通断时间就是

求知者11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2004-07-16 14:12:00
4楼
能说得再具体点吗?如AIW0的极性是单极性还是双极性,范围如何设置,setpoint 的范围如何设,和实际温度有何关系?请高手指教指教,本人不胜感激。

cucu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2004年5月24日
发表于:2004-07-21 16:56:00
5楼
TO 新手11: 你的问题我曾经碰到过,只是我用施耐德的PLC。若感兴趣,将具体问题发至邮箱:siyuli11@126.COM

起飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2004年4月07日
发表于:2004-08-07 00:39:00
6楼
step7 microwin 3.2里面的PID向导,怎么我找不到在那个工具兰下?

lingfeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2004年2月20日
发表于:2004-08-07 22:08:00
7楼
用step7 microwin 3.1里面的PID向导,然后看里面生成的程序,应该会编了

不倒窝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2003年12月30日
发表于:2004-08-10 12:39:00
8楼
你的问题我曾经碰到过,我刚做了一个恒温恒湿箱。可空制加热时间。若感兴趣,将具体问题发至邮箱:yutao215@sina.com

brntian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2005-11-14 22:29:00
9楼
不倒窝:
  你好
能给我发点恒温恒湿控制的资料吗,我急着做,可以的话,还可以买您的产品。
               邮箱:lijintianhvac@yahoo.com
                         QQ:3125321
                        联系人:李金田 
                            13770777463