当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
歐陸590+直流調速請教!特急!
点击:
1278
| 回复:
8
jokey
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2003年8月31日
发表于:2004-06-19 12:23:00
楼主
我現有一台歐陸590+直流調速器每次開機20S後顯示“SPEED FEEDBACK",經查速度反饋發電機工作正常!有0-30V直流電壓輸出!墾請高手指點是何故障!如何檢修!在下非常感謝!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jokey
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2003年8月31日
发表于:2004-06-19 13:58:00
1楼
這台機只能在不超過全速的65%的情況下運行!一旦超過65%就會跳 “SPEED FEEDBACK”故障!請高手賜教!謝謝!
回复
引用
举报
qghmz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 539回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2004年6月15日
发表于:2004-06-22 13:10:00
2楼
是不是干扰啊
回复
引用
举报
yongyunw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2003年2月28日
发表于:2004-06-22 16:24:00
3楼
参数设置取消速度环试一下
回复
引用
举报
fast
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2004年1月15日
发表于:2004-06-23 21:38:00
4楼
吾认为: 1, 测速机反馈电压未配好,检查反馈板上的拨动开关; 2, 测速机轴和电机轴的连接不良 3, 速度环参数未配好。
回复
引用
举报
糊涂蛋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2004年6月24日
发表于:2004-11-08 19:54:00
5楼
你是说不超过65%正常,这说明驱动器和反馈都没有问题,而是你的反馈和电枢电压校准没有设置对,二者误差超过设定值就会出现反馈报警。我帮别人解决过这种问题,当时的情况是电枢电压校准拨动开关有一个没有拨到位。
回复
引用
举报
小虎子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年10月02日
发表于:2004-11-08 22:40:00
6楼
你可以将速度反馈设为电枢电压反馈试一试,如能正常说明故障在测速电机、连接线、测速板部分。
回复
引用
举报
qghmz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 539回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2004年6月15日
发表于:2004-11-09 16:22:00
7楼
估计是测速发电机的问题, 先用电势反馈做一下,判断模块没有问题,如果模块没有问题 判断测速机和反馈电缆有问题
回复
引用
举报
eurotherm 590
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:128
注册:2004年8月27日
发表于:2004-11-09 22:40:00
8楼
干扰
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
惊喜!传说中的人参在施工现场...
[228]
运行中的设备润滑油要经常检...
[320]
高压设备如何选的液压油
[179]
中性点不接地系统发生单相接...
[37864]
一些关于S参数常见问题的问答...
[239]
生产管理“6S”的内涵口诀
[1011]
矿井无线通讯
[132]
看看台州本土的变频器
[125]
亲手到高山顶峰挖茅草根
[356]
谁见过酒精度81%的葡萄酒
[150]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号