王老师:您好! 接触器、继电器的线圈及其他各类电磁铁的绕组,都具有很大的电感。在接通或断开的瞬间,由于电流的突变它们会产生很高的感应电动势,因而在电路内会形成峰值很高的浪涌电压,导致变频器内部控制电路的误动作。所以,在所有电感线圈的两端,必须接入吸收电路。在大多数情况下,可采用阻容吸收电路。在直流电路中的电感线圈的两端,只加一个二极管。 请问:220v及380v额定电压的线圈的接触器怎么样来选择阻容吸收器?电容是怎么选择?谢谢! 51978
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
董大
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 222回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2004年4月12日
发表于:2004-06-15 14:05:00
1楼
0.22UF 220欧姆500VAC