I/O Sever for Siemens SIMATIC NET S7能否适用于S7PLC200??
点击:
776
| 回复:
4
tianjun0224
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2004年3月20日
发表于:2004-06-09 15:06:00
楼主
请教:I/O Sever for Siemens SIMATIC NET S7能否适用于S7PLC200?? 如果能使用该如何使用? 谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工业IT先锋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:222
注册:2004年1月16日
发表于:2004-06-09 19:06:00
1楼
用力控软件当然可以实现了。
回复
引用
举报
天堂左面
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2004年3月31日
发表于:2004-06-09 21:04:00
2楼
不能,Siemens SIMATIC NET S7是针对300和400的plc的。
回复
引用
举报
jkgong
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2004年7月26日
发表于:2004-08-18 15:00:00
3楼
瞎说!!!
回复
引用
举报
博
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2001年9月15日
发表于:2004-08-19 10:03:00
4楼
可以,采用EM277通过PROFIBUS总线,我刚才做过.